土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机补偿用电容器的额定电流的确定问题

关于电动机补偿用电容器的额定电流的确定问题

发布于:2005-09-20 15:04:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《供配电设计规范》GB 50052-95 第5.0.10条:

接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值。应按电动机一电容器组的电流确定。

谁能解释0.9倍的理由?此处的电动机是什么电动机?直流?异步?还是同步?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发


    有点味道!希望楼上继续发挥!
    2005-09-21 09:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • fire
    fire 板凳
    我觉得是异步电动机,励磁电流就是空载电流,0.9倍是个可靠系数,防止电容放电电流为异步机的剩余转速提供磁场,变成发电状态.
    2005-09-21 08:49:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人接触高压但是没有电流流过会不会有危险

对地高压但是没有电流流过人体会不会有危险?

回帖成功

经验值 +10