土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 五棵松文化体育中心篮球馆弱电系统设计概述

五棵松文化体育中心篮球馆弱电系统设计概述

发布于:2005-09-20 15:48:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
五棵松文化体育中心篮球馆弱电系统设计概述
2005-9-20
北京市建筑设计研究院 胡又新



五棵松文化体育中心篮球馆是第29届奥林匹克运动会的篮球比赛场地。五棵松文化体育中心规划建设用地位于北京市区西部.复兴路(西长安街延长线)以北,西四环路以东,西翠路以西,总用地约50.1 7公顷。规划用地分为城市公共绿化代征用地和城市建设用地两部分,其中城市公共绿化代征用地约9.42公顷,为用地内沿西四环路预留的100m宽城市绿化带和沿复兴路北侧预留的50m宽城市绿化带。篮球馆位于文体中心用地的东南角.为一个可容纳约1.8万观众的比赛馆,建筑面积为58980m2(含热身训练馆面积2867m2),是整个文化体育中心的重心。
五棵松篮球馆弱电系统设计按赛时及赛后两部分考虑,在充分满足奥运会期间比赛要求的基础上,更加侧重赛后场馆的运营需要,其中赛时部分在设计时着重考虑了该系统的临时性及扩展性,例如布线的方式及各类布线的预留条件等。另外在设计时,尽量将赛时及赛后两大部分分开设计,以便日后按赛后要求调整。五棵松篮球馆弱电系统包括以下内容:卫星接收及有线电视系统;综合布线系统;建筑设备监控系统;安全防范系统;集成管理系统;计时记分与成绩处理系统;会议。扩声系统;消防自动报警及联动系统(其中集成管理系统、计时记分与成绩处理系统、会议及扩声系统等因篇幅有限,故在此不繁述)。

1 卫星接收及有线电视系统
五棵松篮球馆有线电视系统采用HFC (5MHz~1000MHz)双向传输网络,有线电视网络以传输电视信号为主,包括模拟电视和数字电视信号,同时能满足传送非电视的综合信息业务信号。2008年奥运会结束以后,该CATV网络作为场馆信息化服务平台的重要组成部分和基本建设之一,可长期为本馆的体育赛事及举行的有关活动提供必要的服务。
篮球馆作为五棵松文化体育中心的一个组成部分,其节目来源包括园区内的酒店卫星前端机房的卫星电视信号、城市有线CATV光缆。自办电视节目(本地篮球馆的赛事转播等)、调频广播信号等。篮球馆设置CATV系统前端机房,赛时通过其前端处理系统对各类数字及模拟电视信号(包括赛事转播)及综合数字业务信号进行接收处理,并对以上节目源的各路信号进行调制后混合输出至相关CATV用户分配网。CATV网采用树型结构,分配—分支结构。为满足系统的传输要求,所有设备均选用满足带宽为5MHz~1000MHz的双向传输元件。

2综合布线系统
综合布线系统设计考虑到奥运会后整个园区的运营需求,拟将园区的中心机房设在北部商业建筑群内,篮球馆局域网络的主干光纤由园区建筑群中心机房引至篮球馆设备层数据网络中心,语音干线由园区建筑群程控交换机房引至设备层固定通讯设备机房。奥运会期间的奥组委专网前端引自城市光缆。
综合布线系统设计为6类非屏蔽系统,采用星型布线结构。赛后篮球馆综合布线系统提供:数据通信服务、语音通信服务、公安专网通信、公安专电通信等。奥运会赛时场馆综合布线系统提供:奥运赛事数据通信服务,场馆基础运营通信服务.语音通信服务、公安专网通信、公安专电通信等。不单独为奥运赛时设立综合布线系统,其通信部分直接从平时场馆通信系统跳接为赛时通信系统。综合布线系统数据主干选用6芯室内多模光纤,语音主干选用3类大对数电缆。综合布线系统所有线缆(光纤。大对数电缆、6类线缆)统一采用低烟无卤型线缆。水平管理区的数据和语音配线架统一采用RJ45快接配线架。在体育馆竞赛层和夹层的数据及语音线缆管理单独采用电子配线架(提高排除通信故障的速度)。
在大开间媒体用房(新闻发布中心等)单独设立机柜进行线缆管理,其干线由楼层配线间采用6芯室内多模光纤送至该机柜,以充分满足奥运会期间系统扩展的需要。

3建筑设备监控系统
建筑设备监控系统监控范围包括以下系统:冷/热源系统:空调系统;送/排风系统;生活热水供应系统;给/排水系统;变配电系统;照明系统;电梯系统。
五棵松文化体育中心篮球综合体建筑设备监控系统1以下简称监控系统1,网络结构模式采用集散式控制的方式,即集中监视.分散控制。整个系统网络结构分为三级,第一级为中央工作站,设于控制中心,第二级为直接数字式控制器 (DDC),第三级为采集现场信号的传感器和执行机构。直接数字式控制器(DDC)、传感器及执行机构随被控设备就地设置。
中央工作站和直接数字式控制器(DDC)通过网络通讯接口,用专用的通信电缆组成总线型网络拓扑结构。本监控系统主机可与北部商业开发部分监控系统主机实现无缝集成,通过体育馆公用办公网进行数据信息传输和管理。
本监控系统通过以太网(即:体育馆公用办公网)与消防报警、综合保安、变配电智能监控系统及智能照明系统进行集成,这有利于实现对各建筑物智能系统的信息集中管理,系统之间的事件联动,提高系统总体决策能力,保证奥运会顺利进行。
五棵松文化体育中心篮球综合体

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xc828
    xc828 沙发

    这个应该是方案吧
    初设没有这么简单的吧
    2005-09-21 11:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • lu0234_cn
    lu0234_cn 板凳
    请问楼主,这是方案还是初步设计啊?
    2005-09-21 10:36:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京市公安交通管理局奥运交通指挥中心弱电部分简介

北京市公安交通管理局奥运交通指挥中心弱电部分简介 2005-9-20 李志刚 摘要:主要介绍了北京市奥运交通指挥中心工程概况,弱电各个系统的设置以及建成后对北京奥运会及北京交通的作用与意义。关键词:弱电设计 奥运 北京奥运交通指挥中心位于北京西城区阜成门北大街,总建筑面积19876m2,其中地下建筑面积3864m2,地上建筑面积16012m2,地上13层,地下2层,建筑高度49.9m,与现有交通指挥中心办公楼相邻,为一类高层建筑.建筑耐火等级为一级。

回帖成功

经验值 +10