220/36V照明回路要不要配出PE线?

发布于:2010-06-13 16:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
O类灯具淘汰后,照明设计中大部分灯具都要接PE线,请问220/36V配出的安全电压照明灯具要不要接PE线?也就是说220/36V照明回路要不要配出PE线?如果此灯具有PE端子如何办?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • njust_fan
    njust_fan 沙发
    绝对不可接PE!!
    2010-06-15 13:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    民规第7.3.3-1-3)条:安全特低电压PELV回路和设备外露可导电部分应接地.7.3.3-4-2)条:保护特低电压SELV回路的用电设备外露可导电部分不应与大地,其它回路的保护导体,用电设备外露可导电部分及外界可导电部分相接.36V也是特低电压,那么220/36V照明回路要不要配出PE线?