大家好,我是设备工程师,现向大家请教一个问题:混凝土墙上配电箱暗装是先将配电箱底盘固定好浇注混凝土,还是在墙上预留孔洞后装箱体?
感谢大家支持。

全部回答(4 )

  • yms168
    先设洞口,如果是剪力墙,设计原来没有的,应先得到设计的许可,并做好处理措施!
    2005-09-20 20:59:20 来自 PC 评论 举报
  • yz_love_wj


    同感,因为若先将配电箱底盘固定好浇注混凝土,势必会造成施工上的不便,预留空洞比较容易处理,同时要注意预留孔洞周围的加强。
    2005-09-20 16:43:20 来自 PC 评论 举报