发布于:2005-09-20 14:03:20
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
看了一个贴子问TN-S系统电缆进户需不需要做重复接地
众说纷纭,但大家好像混淆了一个定义问题:
重复接地是一个专用词,不是随便接地就是重复接地,
1、重复接地专指中性线(零线)的接地,决非指PE线的入户前接地(这叫做等电位,不一回事)
2、重复接地的目的是为了在(重复接地前的线路)断零前提下的尽可能的降低设备相线碰壳时的设备外壳接触电压
3、虽然如此,出现第2条所述的情况时,即使做了重复接地,设备外壳接触电压仍达110V之多,所以重复接地的作用不是特别大
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一起讨论,集中精力解决。
回复 举报