土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防增压稳压设备的图集

消防增压稳压设备的图集

发布于:2010-06-13 11:22:13 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
消防增压稳压设备选用与安装 ,除了98S205(隔膜式气压罐)外,其他类型的没有专门的标准图集吗?有谁知道,谢谢!
  • 由气压罐、水泵、控制柜、控制仪表、管道附件等组成的,其泵身由电机和泵两部分组成。消防增压系列是水泵行业参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备。泵结构包括泵体、叶轮、泵
  • 消防增压稳压设备的工作原理
    一、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防增压稳压设备; 按“高规”GB50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。
  • 消防增压图集
  • 消防增压稳压设备选用与安装规范图集98S205
    本规范图集包含了消防增压稳压设备的选用、计算、安装方法。并列举了各种型号的增压稳压设备
  • 消防增压稳压设备选用及安装
    98S205消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐):适用于多层高层各类消防给水系统.
  • 消防增压稳压设备选用与安装
    本图集适用于多层和高层建筑工程有增压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水没货系统等各类消防给水系统。
  • 98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐) 图集
  • 消防增压稳压设备选型及设置方式
    参照《消防给水及消火栓系统技术规范 》及《消防给水稳压设备选用与安装》绘制,消防增压稳压设备两种设置方式,供参考学习,可留言相互探讨,
  • 消防增压稳压设备选用计算
    红字为最终选择结果,应标注在设备表中。设备表中稳压泵流量和功率按以下原则根据水泵样本选择:消火栓系统Qb≤5L/s,自动喷水系统Qb≤1L/s,一般1L/s左右。
  • 消防增压稳压设备选用与安装98S205
    消防增压稳压设备选用与安装98S205 室内消火栓安装04S202 室外消火栓安装01S201 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装96S406
  • 增压稳压设备计算公式
    本工程是消防工程中的给排水工程增压稳压设备计算公式本工程是消防工程中的给排水工程增压稳压设备计算公式
  • 98S205 消防增压稳压设备选用与安装PDF
    本图集为解决临时高压消防给水系统所设的高位消防水箱,其设置高度满是不了该系统最不利点静水压力时应设增压设施的要求:设计编制了为消防专用的增压稳压设备(以下简称“设备”)。98S205图集(消防增压稳压
  • 压缩包内介绍了消防增压稳压装置参数、图集和计算方法.希望对朋友能有所帮助.
  • 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)
    消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)
  • 屋顶消防水箱、增压稳压设备出水管
    屋顶消防水箱、增压稳压设备出水管与消防给水系统连接规定,满足消防供水安全性要求,满足《消防增压稳压设备选用与安装》98S205图集要求。
  • 98S205 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)
    本图集为解决临时高压消防给水系统所设的高位水箱其设置高度满足不了系统最不利点静水压力时应设增压设施的要求
  • 增压喷淋消防栓无负压供水设备:该设备通常由不锈钢潜水泵、不锈钢水箱、消防法兰盘、消防水管、水阀、电路控制器等组成。当火灾发生时,设备会自动启动,潜水泵将水从自来水管道抽取到不锈钢水箱中,然后通过消防法
  • 消防稳压供水设备是按照国家消防标《高层民用建筑设计防火规范》及公安部消防标准《消防气压给水设备的性能要求和试验方式》准符合大西洋泵业设计开发并改进的,平时由稳压泵维持消防系统压力,火情发生时,自动开启
  • 增压设备,泵身由电机和泵两部分组成。消防增压系列是大西洋泵业参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件,泵和电机同轴。...
  • 隔膜式消防增压稳压罐体制作图
    本图纸为隔膜式消防增压稳压罐体制作图,内容包括技术特性表、筒体对接焊缝详图、消防增压稳压罐1000等,设计详实,以供参考。