有一10万平米住宅小区采暖项目,要求利用地热能,现已打了一口深1600米井,出水温度70度,出水量70立方/h。小区采用地板采暖,供回水50/40度。
现在有两方案:
一、采用换热器与水源热泵串连方式,这个方案已有提出。(偶还不太清楚为什么要换热器与水源热泵串连,难道省投资?!)
二、偶的方案是:采用板式换热器直接换热,一次水地下水70/15,二次水供暖50/40。为了防止地下水量不稳定,设保温水箱。

听说水源热泵用于打系统不算稳定,各位xdjm,给点意见吧!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 变风量顾问
    不可能做到把?
    2006-02-15 10:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • whzw40
    whzw40 板凳
    采用换热器与水源热泵串连方式可以降低一次水(地下水)回水温度,这样可以少打几口井,应该能够减少投资。直接换热地下水回水温度最低也只能控制在45度左右,只有25度温差,10万米的小区至少还应在打2~3口井,以增大一次水流量这样占地面积加上打井的费用应该很可观。所以最好还是尽量降低地下水回水温度,最大限度的利用地下水的热能,水源热泵应该是一个不错的选择。