急急急!高层公建的超高大厅能否仅设消火栓系统?

发布于:2005-09-20 09:39:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在设计的一个医院项目,在南京。其入口处为四层挑空的大厅,挑空面积1400平方米 ;总高度20M,远远大于8M的喷淋保护限制,也超过快速响应喷头的工作高度,严格按照现行规范应该设雨淋的,或者消防水炮。可是该处又实在没有什么可燃物,至少我们的建筑和室内装潢专业可以保证(施工说明中都有阐述)。
雨淋和水炮其实做起来怪麻烦的,造价又不菲,至少水炮肯定是业主不能承受的,从其他的论文可以得知至少要几十万;雨淋系统的按照160平方米设一个雨淋阀,要9组雨淋阀,我不清楚这样的雨淋系统造价又会有多少?(有对造价熟悉的朋友万望指点!)不知大家对此有何看法?如果仅设消火栓系统能否过关?“须迅速扑救初期火灾的,”到底该如何理解?出图在即,请各位高手指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sophia_super
    sophia_super 沙发
    谢谢!看来逃不过了。
    2005-09-21 09:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    大空间智能型主动喷水灭火系统。
    南京已经有很多工程实例了!