发布于:2005-09-19 21:34:19
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
我们在做一个项目,在图纸上给出一种灯---电感式节能灯,我们当时投标的时候就按电感式镇流器的灯投的,有一个16A的空开带了60只36W的,结果空开发烫,没几分钟就跳,在施工前我们向他们反映过,因为按经验来,每个16A的空开最多只能带30只36W的灯管,因为电感式镇流器的消耗功率为灯管的20—25%,后来追究责任,设计院说我们灯买错了,我们就开始问这种“电感式节能灯“,结果一无所获,飞利浦、西门子都没有这种东西,而且飞利浦连电子镇流器的灯都没有,网上查也查不到,灯具厂家告诉我们,现在节能都是从灯管来说的,从镇流器节能没听过,何况还是电感式镇流器!你知道电感式节能灯是什么东西吗?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句你提出的16A空开发汤这个问题我们也碰到过,你的灯应该是装在灯箱里的吧,没有其他的办法只有加大空开的容量.
回复 举报
无功功率过大 计算电流太大导致跳闸 加补偿管用么 如何测这个电流?
回复 举报