两台装置启动后,分别根据下列条件进行当前牵引变电所工作方式识别,若一台装置识别出工作方式一,按工作方式一执行自投逻辑,对应地另一台装置将识别出工作方式四,按工作方式四执行自投逻辑;若一台装置识别出工作方式二,按工作方式二执行自投逻辑,对应的另一台装置将识别出工作方式三,按工作方式三执行自投逻辑。
a) 工作方式一:本侧进线受电,本侧主变运行,对侧进线备用
条件:1QS(2QS)、1QF(2QF)、3QF(4QF)、5QF(6QF)闭合,5QS断开
b) 工作方式二:本侧进线受电,对侧主变运行,对侧进线备用
条件:1QS(2QS)、5QS闭合,1QF(2QF)、3QF(4QF)、5QF(6QF)断开
c) 工作方式三:对侧进线受电,本侧主变运行,本侧进线备用
条件:5QS、1QF(2QF)、3QF(4QF)、5QF(6QF)闭合,1QS(2QS)断开
d) 工作方式四;对侧进线受电,对侧主变运行,本侧进线备用
条件:1QS(2QS)、1QF(2QF)、3QF(4QF)、5QF(6QF)、5QS断开