土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 牵引变工作形式

牵引变工作形式

发布于:2010-06-12 23:03:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
两台装置启动后,分别根据下列条件进行当前牵引变电所工作方式识别,若一台装置识别出工作方式一,按工作方式一执行自投逻辑,对应地另一台装置将识别出工作方式四,按工作方式四执行自投逻辑;若一台装置识别出工作方式二,按工作方式二执行自投逻辑,对应的另一台装置将识别出工作方式三,按工作方式三执行自投逻辑。
a) 工作方式一:本侧进线受电,本侧主变运行,对侧进线备用
条件:1QS(2QS)、1QF(2QF)、3QF(4QF)、5QF(6QF)闭合,5QS断开
b) 工作方式二:本侧进线受电,对侧主变运行,对侧进线备用
条件:1QS(2QS)、5QS闭合,1QF(2QF)、3QF(4QF)、5QF(6QF)断开
c) 工作方式三:对侧进线受电,本侧主变运行,本侧进线备用
条件:5QS、1QF(2QF)、3QF(4QF)、5QF(6QF)闭合,1QS(2QS)断开
d) 工作方式四;对侧进线受电,对侧主变运行,本侧进线备用
条件:1QS(2QS)、1QF(2QF)、3QF(4QF)、5QF(6QF)、5QS断开

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sh_qi
    sh_qi 沙发
    :victory:
    2010-06-15 18:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • tj_cxq
    tj_cxq 板凳
    不知道你说了这么多想说明什么问题,如果要介绍牵引变电所的运行方式,最好附张图吧。
    2010-06-13 10:20:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机高压侧接地

发电机应用在发变组的时候有高压侧接地,有零序过流零序过压等保护,在应用于发电机时有没有高压侧接地呢!

回帖成功

经验值 +10