电网发生振荡的原因有那些?振荡的特征有那些?在电厂有什么反应?有什么后果?

  • qinjiangfong
    qinjiangfong 沙发
    抄段规程:

    电网振荡的现象:

    1.发电机、变压器、联络线的电流、电压、功率周期性剧烈摆动,振荡中心电压摆动最大,周期性的降低甚至到零。

    2.失步的发电厂间联络线功率往复摆动,虽有电气联系,但送端频率升高、受端频率降低,并有摆动

    3.发电机有异音,电灯忽明忽暗,可能甩掉部分负荷。

    原因:

    1.电网发生严重事故,邻近的长距离联络线发生短路故障

    2.经长距离联络线输电到受端电网,超过稳定极限

    3.环状电网或并列双回线突然开环,使两部分电网联络阻抗增大。

    4.送、受端大型联络变压器断开或者大容量机组跳闸,使联络阻抗增大。

    5.大型发电机进相运行或失磁,大型调相机欠励磁运行。

    6.发生事故时开关、保护拒动或误动,没有自动调节装置或虽有却失灵。

    7.非同期合闸短时间未能拉入同步。

    汽轮发电机组发生扭振,可能扭断大轴。