土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ [9月19]内走廊排烟问题

[9月19]内走廊排烟问题

发布于:2005-09-19 19:41:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有三个问题:
1。选排烟风机时风量按 (内走廊面积+本层所有内房间面积)x120还是(内走廊面积+本层最大内房间面积)x120来选?
2。每个内房间要设排烟口吗?
3。空调机房要排烟不?


谢谢

1127130072164.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mingship
    mingship 沙发
    想请教一下楼上的高手:如果是地下室二层,无可开启的外窗,地下二层中有一条大于二十米的内走廊,其余都是些设备用房配电室,锅炉房和制冷机房,我想请教下,算风量的时候,是只要算内走廊的面积就可以了,还是要走廊的面积加上最大房间面积乘以120m3/h,我觉得其余房间都形成了独立的防火分区,按道理来说好像不用算入走廊的面积,不知道这样理解是否对?请各位赐教一下谢谢!
    2006-09-24 00:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • jsha_zy
    jsha_zy 板凳

    这条规范我也是这样理解,虽然我认为不合理。只有执行吧。