【管网平差Netcal求助!】
【管网平差Netcal求助!】
我们应该先进行给水管网平差,然后根据最不利点的自由水头和水头损失来确定泵的扬程
但关于Netcal平差软件,我们知道,必须有至少一个节点输入已知水压,并且输入已知水压的点被认为是水源点(或是水塔、水池)
现在问题出来了:水源点还没有选泵,怎么确定该点的已知水压呢?
不知道我阐述清楚了没有,恳请各位大虾解答,谢谢!
发布于
2005-09-19 18:38:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
101spotdog
对,没有别的方法的话,也就只有先估一个数了,如果不行再调整。
其实我现在觉得,这是一个可逆的过程。即:我们可以先平差,在满足最不利点的前提下,根据平差结果来确定泵的扬程;也可以先确定压力以满足最不利点进行平差,然后根据满足最不利点所需要的条件来选泵。
只不过这样好象要麻烦些,比如我费尽力气把最大时和消防时平好了,事故时满足不了,就又得重新估水压,然后重平...郁闷!
谢谢斑竹!
2005-09-20 10:31:20
来自 PC
评论
举报
woya
个人想法:
选泵之前你应该确定水源点的压力要求,也就是应该满足的最小压力,拿这个做原始数据就可以了吧
还有,如果这个数据经过验证不满足最不利点的要求了,可以调整
我认为这个也是在选泵前做,作为选泵的依据
2005-09-20 10:09:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
101spotdog
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
74
回复
600
粉丝
1
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.68 万条内容 · 856 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
101spotdog
对,没有别的方法的话,也就只有先估一个数了,如果不行再调整。
2005-09-20 10:31:20
来自 PC
评论
举报
-
woya
个人想法:
2005-09-20 10:09:20
来自 PC
评论
举报
加载更多其实我现在觉得,这是一个可逆的过程。