土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【管网平差Netcal求助!】
我们应该先进行给水管网平差,然后根据最不利点的自由水头和水头损失来确定泵的扬程
但关于Netcal平差软件,我们知道,必须有至少一个节点输入已知水压,并且输入已知水压的点被认为是水源点(或是水塔、水池)
现在问题出来了:水源点还没有选泵,怎么确定该点的已知水压呢?
不知道我阐述清楚了没有,恳请各位大虾解答,谢谢!

全部回答(3 )

  • 101spotdog
    对,没有别的方法的话,也就只有先估一个数了,如果不行再调整。
    其实我现在觉得,这是一个可逆的过程。即:我们可以先平差,在满足最不利点的前提下,根据平差结果来确定泵的扬程;也可以先确定压力以满足最不利点进行平差,然后根据满足最不利点所需要的条件来选泵。
    只不过这样好象要麻烦些,比如我费尽力气把最大时和消防时平好了,事故时满足不了,就又得重新估水压,然后重平...郁闷!
    谢谢斑竹!
    2005-09-20 10:31:20 来自 PC 评论 举报
  • woya
    个人想法:
    选泵之前你应该确定水源点的压力要求,也就是应该满足的最小压力,拿这个做原始数据就可以了吧
    还有,如果这个数据经过验证不满足最不利点的要求了,可以调整
    我认为这个也是在选泵前做,作为选泵的依据
    2005-09-20 10:09:20 来自 PC 评论 举报
加载更多