土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弱弱的问一下,构造柱及圈梁的混凝土强度不足,要不要加固?

弱弱的问一下,构造柱及圈梁的混凝土强度不足,要不要加固?

发布于:2010-06-12 15:02:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,请大家谈谈看法,如不需要加固,请说明理由;如需要加固,该怎么加固!谢谢大家!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hdsunlei
    hdsunlei 沙发
    先取芯看看强度,看最后修正后的强度多少,低于规定20%以内不加固,超过了就要加固
    2010-08-11 10:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • ycmzp
    ycmzp 板凳
    能住人吗
    2010-08-10 01:48:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多