土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 可以做常高压(无泵,直连市政给水管)的自喷系统吗?
可以做常高压(无泵,直连市政给水管)的自喷系统吗?比如大于500平方的地下一层超市。
好多多层建筑,地下一层,做商业或娱乐用途,其余为住宅等功能。如果做临时高压,泵房,水池没有位置。
请问有人做过常高压系统吗?是否不需要屋顶高位水箱?进水管数量需要两条吗?一般城市市政压力足够吗?是否可以放大管径来降低需要压力?

全部回答(20 )

  • 富兰克
    hujl2001介绍的很详尽,上海市市政供水压力消防时只按照0.15mpa考虑吗?这个标准各地应该不同吧?项目地址在山东一中小级城市。
    2005-09-27 11:47:27 来自 PC 评论 举报
  • hujl2001
    还是感觉这样的系统有一点玄,市政给水管网的压力,日常测定的压力不能作为我们的消防的设计的压力,消防测定需要自来水的最不利的供水的压力。我上海的几个项目都是这样。现场测的给水压力都是0.35MPA的,可是再消防的时候,自来水公司只承诺供水压力满足最不利的0.15MPA。
    另外环装管网在小的城市是很难实现的,在大连那个地方,整个城市内部虽然是成环的管网,但是水源的引入只有一个,当地消防局认为大连没有环路供水。
    对于市政给水的压力,一般做室外消火栓的时候,可以在室外直接成环,但是室外的消火栓管网一直被认为是低压的环路管网。
    楼上有提出高低压在0.40~0.60MPA之间分界的,也是有一定的道理的。
    由于不知道具体的项目的地址,暂如此小说一下。
    抛砖引玉吧。
    2005-09-26 11:28:26 来自 PC 评论 举报