土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 找出水系统正确的平衡点

找出水系统正确的平衡点

发布于:2010-06-12 12:52:12 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  平衡的水系统,经由正确的阀件选择和安装,是HVAC系统的成功因素。不论内部或外在环境条件如何,在成本控制和满足大楼舒适度下,HVAC设计的主要目标和系统任务必须加以确认。
  在设计阶段数个因素需要考虑,包括应用种类和大楼构造。
  加热和冷却负载方式、热水供应温度、以及任何热回收的可能性也同样重要。透过系统正确的流量分布,在空调区域获得所需温度而减少主要能源使用。
  正确的流量分布,系统将得到( 平衡 )。此表示流经主回路和次回路,经数个锅炉或冰水机,和经次支路与端点能按照原来设计的规格。
  系统操作的无效率可归咎于不适当的平衡。然而,实际上不可能仅经由管径的大小或配置获得一平衡系统。主要的是,高操作效率、最低操作成本下获得指定舒适度、和具能源效率之系统性能,仅能经由调节阀和流量量测装置之安装获得。
  调节阀的特性必须可预测。流经阀的流量应和手轮的转动角度成比例,以及具有停止设计,即在任何时间关闭阀时,设定点可以重现。流量量测装置则监测流量调节的结果,藉着内径的减少,产生可量测的差压,由差压透过流量校正曲线算出流量。
  原则上,对每一支路应安装调节阀,如此整个流量分布可以适当建立。在某些设计上需要考虑到流量精度、系统阻力和成本间的折衷。例如调节阀、流量量测装置和控制阀等造成系统阻力的增加。
  在入口或上游边,必须提供至少5倍管径长度的直管,而在出口或下游边,至少2倍管径长度的直管,以确保最佳的流量量测精度。
  HVAC系统之正确流量分布,是确保能获得所需的室内气候。然而,未知的障碍将造成系统无效率。所以在早期阶段,设计者必须考虑系统任务的需要和了解所有装备的安装需求,包括阀,以确保系统平衡能够达成。
注:本文转自暖通吧真人网
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GBT3091-2008低压流体输送用焊接钢管

论文简介: GBT3091-2008低压流体输送用焊接钢管 附件名:20106121276313180749.zip 文件大小:6991K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10