土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防地下室考虑抗震墙?

人防地下室考虑抗震墙?

发布于:2005-09-19 14:28:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
人防地下室墙柱设计时,仅考虑为人防间隔墙,抗震按照构造配筋即可,不须考虑抗震墙柱?
请指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hrbpkf
    hrbpkf 沙发
    4楼正解,人防地下室结构构件同时要满足平时的设计要求。
    2008-05-26 11:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • ldb320623
    ldb320623 板凳
    高规第4.8.5条, 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应低于二级。

    2007-02-04 19:53:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教人防地下室结构设计中问题(急!基!)

项目概况:地下室2层,地上6层,框架结构,桩基。地下2层为人防地下室,六级人防。请教问题:1、桩基合适配筋率多少?在计算柱脚内力Nmax时,同时考虑人防荷载与上部活荷载,会造成桩基断面配筋较大,应予修正?2、地下室墙仅为人防间隔墙,暗柱配筋按构造即可。3、地上楼层出现薄弱层,应适当加大柱截面,可明显减少地下二层至一层柱纵筋配筋率。以上原因分析正确否?

回帖成功

经验值 +10