电流互感器-0.66的 能在690V下运行吗?
变压器是 10/0.69的
还有就是 低压柜在0.69下运行,是不是要用个小变压器把690变成400,,,,,? 不然面板上有电器元件的不都是690的,,,对人身有安全隐患。。吧

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tangqin12
    tangqin12 沙发
    互感器是0.66的没错,可以使用
    2010-06-12 17:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • tangqin12
    tangqin12 板凳
    低压柜的额定电压应该是660V吧,就像380V的系统变压器低压侧是400V一样的道理。660V系统的二次元件的控制电源,应通过控制变压器将660V变成220V