阅读下一篇
请教------对热泵供水温差5度的情况,你怎么做的地暖设计?本人有个别墅工程,单体都是300~400m2的。甲方不知道被哪个经销商给忽悠了,非要空气源热泵配地暖系统。看了若干家的资料,大多数空气源热泵机组厂家的机器都是提供5度温差的热水,这带来了以下几个问题: 1、5度的供回水温差,如何确定盘管间距?行业标准里面的盘管间距,都是在10度温差下的,5度温差怎么办?翻遍了资料,没找到一个算法。很严重啊,请专家指导!!! 2、选用5度温差的主机,即使盘管间距确定了,但是夏天的空调如何确定?有些厂家是有带四个电磁阀门控制的,冬天时,可以先开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差热水送到风机盘管系统当中送热风。到一定程度,可关闭接风机盘管水路的两个电磁阀,打开接地暖水路的两个电磁阀,把热水送到地暖管道系统当中。夏天时,开接风机盘管水路的两个电磁阀,把5度温差的冷水送到风机盘管系统当中送冷风。这种做法可行吗?有无工程实践啊?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报