水喷雾系统接屋顶消防水箱么?

发布于:2005-09-19 11:06:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水喷雾系统接屋顶消防水箱么?出现火灾后,电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作,从而压力开关及水力警铃动作。这说明,平时雨淋阀前的管道里面有水。这水从屋顶消防水箱来么?我见有的工程,水喷雾雨淋阀前就没接屋顶消防水箱也没接市政管,也没有设置地下稳压罐(配套小稳压泵),雨淋阀组直接接水喷雾泵,而且很多工程都是这样,审图也通过了。这样做,雨淋阀前平时是没水的,那压力开关 水力警铃如何动作?

  • phosgene7
    phosgene7 沙发
    你是自己问自己吗?压力开关 水力警铃只是一个辅助的声报警装置。
    出现火灾后是谁让电磁阀开启的?是温感信号还是烟感信号?还是更复杂的逻辑相与门的组合?既然可以控制电磁阀为什么不能控制泵的起停呢?
    较合理的做法是雨淋阀前是个临时稳压系统(就你说的稳压罐或稳压泵),等到系统探测到火灾后,电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,阀前水进入水喷雾管路系统,整个阀前管路带着主泵系统压力下降,设在主泵附近的压力开关控制启动消防泵!这是常规消防泵的控制模式!