土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 630A的总开保护多大截面进线啊

630A的总开保护多大截面进线啊

发布于:2005-09-19 10:33:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同样总开630A整定值,有人选了3[YJV22(4*185)],也有人选2[YJV22(4*240)],还有没有其它的选择?

PS:要我就选2[YJV22(4*240)]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • didihorse
    didihorse 沙发


    选进线,上级还没设计,
    新建建筑
    2005-09-20 12:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    leedreamfly 板凳
    你到底是选进线电缆截面还是出线电缆截面?如果选进线电缆截面,得根据上级配电变压器容量、配电断路器的整定值、电缆线路长度等等来选择和校验。
    2005-09-20 11:53:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区里的外网施工图?

请问各位大虾有没有做过小区(共有35栋楼,各栋楼的低压进线分别由小区内总配变电房引至)里的从总配电房至各栋楼的低压线敷设的施工图没有,烦请提供一些相关的电子图参考一下。

回帖成功

经验值 +10