电气工程
\
照明工程
\
求助:两个防火分区的照明线路能在一个配电箱控制吗
求助:两个防火分区的照明线路能在一个配电箱控制吗
有一商场,分了两个防火分区,甲方要求照明在一个照明配电箱控制,这样能行吗?
发布于
2005-09-19 08:59:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
hongjian001
谢谢指教
2005-09-20 17:10:20
来自 PC
评论
举报
大老猫
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气专业 第31页
4.2.5 照明配电箱
1.设置宜按防火分区布置并深入负荷中心。
2.供电范围宜考虑如下原则:
1)分支线供电半径宜为30~50米;
2)分支截面不小于2.5mm2铜导线。
虽然不是规范,但还是可以参考一下吧
2005-09-20 12:11:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hongjian001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
19
回复
43
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
4.2.5 照明配电箱
1.设置宜按防火分区布置并深入负荷中心。
2.供电范围宜考虑如下原则:
1)分支线供电半径宜为30~50米;
2)分支截面不小于2.5mm2铜导线。
虽然不是规范,但还是可以参考一下吧