土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV电容器怎样判断是否被击穿?
单位有一组6KV 200KVar电容器,怀疑内部绝缘介质被击穿,但是用电容表测量的电容值和标称值相差很小,接线柱和电容器外壳绝缘良好。请教大家,怎样判断内部是否被击穿。

全部回答(6 )

  • ydzjfdyj



    可以发张图片看看吗?
    2012-08-23 16:35:23 来自 PC 评论 举报
  • shideping
    这组电容器稍微有些漏液,并有鼓肚现象。测量结果为:电容器接线柱对外壳绝缘为无穷大,相间电容分别为9.21uF 9.15uF 9.15uF(用万用表的电容档测得)。这样的数据是否可以证明电容器相间未被击穿?相间是否击穿能否用兆欧表测量?再次请教大虾!
    2010-06-25 08:43:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10