土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除湿机求助

除湿机求助

发布于:2010-06-11 22:11:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
头痛的除湿机!
今天对我司的工业除湿机组的外翘片式蒸发器进行了清洗,清洗工作结束后,却发现一号系统低压报警,一号系统停机状态下 低压压力为9公斤,启动后压力迅速下降,一分钟左右即降到低压保护值2公斤,随即系统停机,压力迅速恢复到9公斤,故障人工恢复后,待1#系统启动后,压力再次迅速下降,以此往复,无法正常工作。
开始时认为故障原因是膨胀阀堵塞,后将膨胀阀逆时针旋转 调大,故障仍存在。
后认为漏氟,从一号系统低压处加氟,在压力为降到调停压力2公斤前,将氟利昂加入,并使压力达到3.8公斤,停止加氟。发现压力在此压力值维持不变,一小时后略微降到(压缩机出现结霜),2个半小时后,压力降到2公斤,低压保护调停,压力上升到正常压力。 此后,一号系统 如同前状,无法正常运行。
请问这是什么原因造成的?漏氟 还是固件问题?
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cqdx2000
    cqdx2000 沙发
    放了加氮气保压后抽真空在加
    2010-07-01 21:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • bjhkjx
    bjhkjx 板凳
    学会灵活运用掌握,根据不同网站制度发布不同行业信息,能填写的地方一定要填写,不陋习,不断提高工作质量和办事效率,进一步提高工作水平。
    2010-06-25 10:56:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

格力睡美人变频机显示E6故障怎么处理?

格力睡美人变频机显示E6故障怎么处理?今年才装的新机器,安装好后经过调机没有问题,但是客户还没用几天开机大约3分钟的样子出现E6故障,内风机运转正常,外机停,根据说明书故障代码显示为内外机通讯故障或变频器故障,内外机感温都是正常值,R410a也没有漏,经检查连接内外机的通讯线是没有问题的,在开机的状态有220v的电压,请问高手,出现上述故障该怎么处理?谢谢.....

回帖成功

经验值 +10