土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体消防问题

气体消防问题

发布于:2010-06-11 20:02:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
气体设计规范中要求喷头安装时满足喷头距离顶板的距离在500mm的范围之内,实际工程中,往往因为有结构梁的存在,而梁的尺寸就会大于此高度,是否意味着必须每个喷头对应的做一个小枝管呢?规范要求是宜
  • wguihongtm
    wguihongtm 沙发
    不太明白你说的小枝管是什么意思,但是一般在设计的时候管道的走向要适合梁的走向,不穿梁却要保持均衡。大于500mm的梁,一般要增加管件的。
    2010-06-12 10:22:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 室外消火栓泵 水泵接合器 原理

本工程为一个住宅小区,原设计图纸在室内消防泵房内(在地下车库内)设计了两台室外消防水泵,但没有标明连接到何处。现实际施工中,有两路给水管供给室外消火栓环网。请问各位,这两台室外消火栓泵起什么作用?应连接到哪里啊?室内消防喷淋水泵结合器周围没有室外消火栓,是否一定要在15-40米内设置取水口?取水口如何设置?各位设计达人指导啊!