(新手)10米高的柱子,12米跨,风压基本值0。75 柱距7米。柱子平面外计算长度5米,梁平面外计算长度同平面内。我采用柱脚刚接,柱子截面450*250*8*10 梁350*175*6*8 但是sts计算出来的柱脚螺栓用到36mm的确。若采用绞接的话,柱子截面会更大。请问这种情况正常吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fg0792
    fg0792 沙发
    支持论坛踊跃发言
    2005-09-20 15:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • majian1127
    majian1127 板凳
    铰接的话柱脚确实可以小一些,不用承受弯距,柱子做成变截面的。但是你必须控制好柱顶水平位移,象你现在的情况(吊车除外)。虽然跨度很小,但10米柱子,柱距7米,0.75风压做铰接未必合适,你可以两个都试一下。另外,你为什么柱梁的平面外计算长度都这么大?没上隅撑吗?我觉得你应该把平面外计算长度降下来,这样你的柱子翼缘就没必要做这么宽了。其实象这种风压下,做这么高,而跨度这么小的厂房本来就不经济,纵向白白承受了这么大水平力。