土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一台由变频器带的电机出现外壳过热怎么判断故障?

一台由变频器带的电机出现外壳过热怎么判断故障?

发布于:2005-09-18 16:33:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如题所说,现在电机外壳工作一会儿偏热,使用电流表看是否会因频率不同出现误差?对于这样的现象该怎么处理?谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nhsl
    nhsl 沙发
    谢谢你,我看看说明书是否有电流和电压显示,多谢了,
    2005-09-20 15:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳

    不论什么变频器他都会显示这些基本的参数(电流、电压、频率、直流母线电压等)的。没显示的话,你再看一下说明书,把某些参数在设置一下。就能看到了。。
    你说的过热,机械的原因比较大!!
    2005-09-20 11:20:20

    回复 举报
    赞同0