1 范围
本标准规定了文物系统博物馆安全防范工程的设计要求,是设计文物系统博物馆安全防范工程的技术依据。
本标准适用于文物系统博物馆及重点文物保护单位、文物商店、考古研究所和其他收集文物标本的场所。工艺美术、档案馆。等可参照使用。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能?性。
GB 10408.1?89 入侵探测器通用技术条件
GB 12663?90 防盗报警控制器通用技术条件
GA 25?92 防盗安全门
GA 27?92 文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定
3 定义
本标准采用下列定义
3.1 一级防护目标G19s one Protection object
确定为一级风险的文物和部位为一级防护目标,用F1表示。
3.2 二级防护目标 cIasstwo protection object
确定为二级风险的文物和部位为二级防护目标,用52表示。
3.3 三级防护目标 c1ass three protection obJect
确定为三级风险的文物和部位为三级防护目标,用F3表示。
3.4监视区surveiHance area
室外周界报警或周界栅栏所组成的警戒线与防护区边界之间所覆盖的区域。 
3.5防护区tection area
允许公众出入的防护目标所在地域。
3.6禁区
贮存、保管防护目标的库房、保险柜、修复室和其他不允许公众出入的区域。
3.7纵深防护体系
设有监视区、防护区和禁区的防护体系。
4现场勘察
4.1 勘察内容
现场勘察是进行工程技术设计的基础,勘察内容与要求如下:
a)按照GA27第3章的有关条款,根据用户对房屋的使用安排和藏品情况,确定一级防护目标、二级防护目标和三级防护目标的具体区域和位置;
b)在防护区域内,一般以房屋建筑的分隔作为分防护区域的边界。分防护区域内含有几种不同级别的防护目标时,应按照GA27第3章的有关规定,确定其风险等级和防护级别,也可在分防护区域内,针对不同级别的防护目标设立不同级别的防护段;
c)勘察确定禁区的边界,库房内部要按照防护要求,勘察实体防护屏障安装位置;
d)勘察确定文物保护单位监视区边界,测量周界长度,确定周界大门的位置和数量,记录四周交通和房屋状态,根据实际匦巍⒌匚锾岢鲋芙缇湎叩幕痉阑ば问剑宰魑芙绫ň琛⒓频囊谰葜弧?
e)勘察确定防护区域的边界,防护区域的边界应与室外警戒周界保持一定距离,所有分防护区域都应划在防护区域边界内。防护边界需要设置周界报警或周界实体屏障时,要对设置置进行实地勘察,作为周界报警或周界屏障的设计依据;.
f)勘察确定监视区、防护区、禁区的所有出入口的位置、门洞尺寸、用途、数量、重要程度并要进行记录,以此作为选择:出入口控制方式的基本依据;
g)勘察防护区域内的所有窗户,包括天窗,并标注其外形尺寸,作为防盗窗栅的设计依据;
h)勘察确定摄像机的安装位置,要进行现场模拟试验;一天的光照度变化和夜间可能提供的光照度情况要进行记录,监视范围和图像质量应符合9.3.6条要求,方可作为预定安装位置;
2)对防护目标部位,应测量其附近产生的有规律性的电磁波辐射强度,对无线电干扰强度高的区域要进行记录,以作为系统抗干扰设计时的参考;
j)调查一年中室外最高温度、湿度、风、雨、雾、雷电和最低温度变化情况及持续时间(以当地气象资料为准),以作为室外入侵探测监视系统设计时的依据之一
k)各种探测装置的安装位置,要进行实地勘测,进行现场模拟试验,符合探测范围要求,方可作为预定安装位置,对安装高度、出线口的基本位置应标记在平面图上
i)勘察确定通风管道、暖气装置及其他热源的分布情况。
4.2勘察记录
4.2.1勘察后,要按比例绘制以下工程图表(图上标明有关尺寸):
a) 周界监视区域、防护区域和禁区划分平面图
b) 出入口、窗的位置行下通道的走向平面图。
C)摄像机、探测器、报警照明灯等各种器材的拟安装位置平面图
D)管线走向、出线口平面图
E)中心控制室平面布置图以及控制室管线进出位置图
F)防护区域内展柜位置或陈列位置平面布置图
G)光照度变化、电磁波辐射强度数据表
H)总体平面图。
4.2.2勘察后应填写表1
4.2.3 勘察记录应作为正式技术文件存档,并有甲、乙方技术负责人签字。
5工程设计原则
5.1 防护体系
文物安全防范工程应优先选择纵深防护体系,由于外界环境条件和资金限制不能采用纵深防护措施时,F1应为局部纵深防护体系。
5.2

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xmznt
    xmznt 沙发
    8.2 三级风险中型工程
    确定为三级风险且工程投资规模在30万元以上的安全防范工程,其设计规范如下:
    o)建立以微型计算机为核心的报警控制中心,中心控制室设在防护区域内;
    b)建立有线传输为主的传输系统,控制中心与各主要通道、出人口、各展厅建立有线对讲系统;
    c)重要通道实施电视监控;
    d)建立有声音复核的入侵探测系统,探测技术不少于两种;
    e)一级文物设有专用实体防护装置,其展柜配置报警装置;
    f)与上级报警中心实施双向通信;
    g)配置不间断电源。
    8.3 三级风险小型工程 ’
    确定为三级风险且工程投资规模在30万元以下的安全防范工程,其设计规范如下:
    a)具有以微处理器为核心的报警控制器,报警值班室设在非营业、。非参观区内;
    b)建立专用线为主的报警传输网络;
    c)设置本地发声、发光的警号和警灯报警系统;
    d)必须安装高安全级别的防盗安全门和防盗窗;
    e)文物店房、修复室的一级文物应存放在保险柜内;
    f)探测技术不少于两种的入侵探测系统;
    8)与上级报警中心有电话通讯。
    9工程设计技术
    9.1报警控制中心
    9.1.1一、二级风险大型工程的中心控制室应是一个专用房间,宜设置两道防盗安全门,两门之间的通道距离不小于3m,中心控制室的宙户要安装采用防弹材料制作的防盗宙,防盗安全门上要安装出入控制身份识别装置,通道安装摄像机。中心控制室设有卫生间和专用空调设备。
    9.1.2 一、二级风险中型工程和三级风险大型工程的中心控制室应是一个专用房间,安装防盗安全门、防盗窗和防盗锁,出入口设置报警装置和自动照明装置。
    9.1.3 一、二级风险小型工程和三级风险中、小型工程的中心控制室可设在值班室内,要安装防盗安全门、防盗宙和防盗锁,出人口处设置报警装置。
    9.2 中心接收设备功能
    9.2.1 微型计算机控制系统功能;
    a)中心接收机应能自动接收用户终端设备发来的所有信息, 并能实时传送给留情管理计算机;
    d)中心接收机、计算机屏幕上可实时显示用户报警信息,并发出声、光报警;
    c)警情管理计算机应有足够的容量和相关数据库,用以贮存系统正常运行所需的所有用户资料及警情处理预案;
    d)留情管理计算机通过中心接收机能对用户状态进行巡检和定时检测,能对用户终端设备进行监控编程;
    e)中心接收机应有多个数据输入、输出接n3
    f)中心接收机设备具有对现场进行声音复核和处警通信功能,具有有线、无线通信转接功能;
    g)接人公共电话线路的中心设备应满足邮电部入网要求;
    h)用户报警信息资料包括:用户代码、地址、姓名、电话、单位名称、日期和时间、警情类别;
    5)系统软件应汉化处理,有较强的容错能力,有在线帮助功能。
    9.2.2报警控制器
    a)应符合GBl2663中5.2章的有关性能要求;
    b)报警控制器有可编程功能;
    c)设有用户密码,可对用户密码进行编程;
    d)电话报警器应满足邮电部入网技术要求。
    9.3 电视监控
    9.3.1 室外周界警戒线设置的电视监控系统,应对沿警戒线5m宽的警戒范围实现无盲区监控,一般情况下摄像机采用定焦距、定方向的固定安装方式,选用自动光圈镜头并配置室外防护罩。大范围监控区域宜选用带有转动云台和变焦镜头的摄像机。
    9.3.2 室外周界警戒区域的电视图像显示系统应能同时显示全部周界走向5m宽警戒范围的现场情况,或设置由入侵探测器启动摄像机的电视监控手段,对多路报警图像信号具有实时传输、切换显示功能。
    9.3.3 监视摄像机传输到中心控制室的图像信号应24小时不间断录像或对现场报警图像监视信号进行实时录像。
    9.3.4视频报警系统应具有画面定格、任意设定视频警戒区域和印象功能。
    9.3.5 在夜间,防护目标平均光照度应在10—401x范围内,摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化。
    图像等级 图像质量损伤主观评价
    5 不觉察
    4 可觉察但并不令人讨厌
    3 有明显觉察令人感到讨厌
    2 较严重令人相当讨厌
    1 较严重不能观看
    9.5.2 室外周界报警系统在入侵报警发生时,信号显示应满足下列之一的要求:
    a)计算机屏幕上显示全部周界模拟地形图,并以声光显示报警具体地理位置,具体位置可进行局部地形放大,直到满足用户要求的程度;
    b)通过控制装置在模拟地图板上以声、光信号显示周界报警的具体位置;
    c)在控制设备上以声、光显示周界报警的方向和位置。
    9.5.3应给出室外周界报警装置及系统适应室外工作环境的具体指标(其内容包括对风、雨、雪、雾、温度、湿度的适应程度),并说明抗雷电干扰的具体措施和安装方法。
    2005-09-18 15:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 板凳
    5.12 防护措施
    以下所列的各种方式,均可视为一种安全防范措施,也可看作是一道防线。
    周界报警栅栏;
    玻璃破碎报警装置组成的窗警戒系统;
    封闭的房间内安装次声波或超声波探测系统;
    通道安装的压力探测系统;
    对目标进行监控的电视监控系统;
    视频报警系统;
    控制空间某一区域的入侵移动探测系统;
    埋人式地音探测系统;
    埋入式泄漏电缆探测系统;
    室内报警照相联动系统;
    固定或移动式紧急报警系统;
    自动拨号电话传输报警系统;
    防弹、防盗玻璃展柜;
    组合式文物保险柜、防盗保险柜;
    防盗安全门、栅窗;
    隔离水泥砖墙;
    可移动实体防护屏障;
    强光照明系统;
    警戒器械;
    哨兵、警卫;
    其他措施。
    6 一级风险安全防范工程设计规范
    6.1 一级风险大型工程
    确定为一级风险且工程投资规模在100万元以上的防范工程,其设计规范如下:
    a)组成以微型计算机为核心的报警系统和电视监控系统,个L1控制室设在禁区内;
    b)建立以有线传输为主,无线传输为辅的报警信息传输系统,控制中心、与所有通道出人口、展厅建立有线对讲系统;
    c)具有三种以上不同探测技术组成的交叉入侵探测系统;
    d)具有电视图像复核为主,现场声音复核为辅的报警信息复核系统;
    e)设有出入口控制系统;
    f)具有周界报警系统;
    g)设置实体屏障保护装置;
    h)用户终端和上一级报警接收中心,可实施双向通信,并有现场处警指挥系统;
    i)一级文物展柜应处于24小时设防状态;
    j)库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜;
    k)设置不间断电源。
    6.2一级风险中型工程
    确定为一级风险且工程投资规模在30万元以上的安全防范 其设计规范如下:
    a)建立由微型计算机为核心的报警控制中‘L\,中心控制室 或防护区域内;
    b)建立以专用传输线或公共电话网组成的有线传输系统, 控制中心与所有通道出入口建立有线对讲系统;
    c)三种以上不同探测技术组成的交叉入侵探测系统。
    d)以声音为主电视为辅点信息复核系统;
    e)重点位置设有出入口控制装置,设置监控摄像机;
    f)设置室内周界报警;
    g)一级文物设置实体保护装置,一级文物展柜应安装报警装置;
    h)与上一级报警指挥中心有双向通信、配置无线通信基地台和持通信机;
    i)库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜;
    j)设置不间断电源。
    6.3—级风险小型工程
    定为一级风险且工程投资规模在30万元以下的安全防范其设计规范如下:
    a)报警值班室设有微处理器为核心的多路报警控制器,报警值班室设在防护区域内;
    b)建立与声音探测器相复核的人侵探测系统,探测技术不少于三种;
    c)设置实体防护装置,一级文物展柜应有报警装置;
    d)重点目标实施电视监控;
    e)与上一级报警中心实施双向通信;
    f)具有自动切换备用电源;
    g)文物修复室、库房设出入口控制装置。
    7 二级风险安全防范工程设计规范
    7.1 二级风险大型工程
    确定为二级风险且工程投资规模在100万元以上的安全防范工程,其设计规范如下:
    a)组成以微型计算机为核心的报警系统和电视监控系统,中心控制室设在禁区或防护区内;
    b)建立以有线传输为主,无线传输为辅的报警信息传输系统;
    c)重要通道实施电视监控,重点防范区域实施声音复核;
    d)设置室外或室内周界报警系统;
    e)三种不同探测技术组成人侵探测系统;
    f)一级文物设置专用实体保护装置,一级文物展柜应安装报警装置;
    g)与上一级报警中心实施双向通信,配置无线通信基地台和手持通信机,控制中心与各通道、出入口建立有线对讲系统;
    h)库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜;
    i)设置不间断电源。
    7.2二级风险中型工程
    确定为二级风险且工程投资规模在30万元以上的安全防范工程,其设计规范如下:
    a)组成由微型计算机为核心的报警控制中心,中心控制室设在防护区域内;
    b)三种不同探测技术组成人侵探测系统