发布于:2005-09-18 15:15:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
“foster在2004-11-15 16:01:08.0发表的内容:
底边距地1.4米,除配电间外,配电箱一般暗装,小的嵌墙,大的落地就行了,但要放在一个相对安全的地方 ”
我是新手,我师傅现做一工程,PZ30的箱子按以往做法底边按1.4米做,但是监理(总包)不同意,要求我们按规范改到1.5米。请问1.4米有相关规范可以参考吗? 上面是在论坛看到的,也看到1.5米的,规范是说“宜”安装,也就是可以有选择的。
请高人指点,不胜感激
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报