土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防控制室的问题

消防控制室的问题

发布于:2010-06-11 16:59:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我画的图一个厂区有三个厂,由厂区的消防值班室安放火灾自动报警主机,我的火灾主机的电源由消防值班室配电箱供给,图纸审下来的意见是:火灾报警设备应采用双电源供电(三相),箱内设火灾漏电报警器,并提供火灾漏电报警器电源?不知是什么意思,不知如何画图了?请各位指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • f13032819368
    f13032819368 沙发
    学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2017-09-20 17:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • mp8
    mp8 板凳
    首先 根据厂房类别、室外消防水量 等因素确认一下
    厂区是否要设火灾自动报警,

    防火规范对工厂消防要求比较低。很多厂区是不需要做自动报警的。也就不要设消防控制室。只要消防值班室。
    消防电只做消火栓按钮、排烟风机。



    ===========================
    火灾报警设备 肯定属于消防负荷(不论二级还是三级负荷)
    要按当前规范来,末端投切,也就是2回路供电


    箱内设火灾漏电报警器,个人认为没必要
    漏电报警器通常用在人杂人多的民建中,
    具体见防火规范P102
    2010-06-11 17:35:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。