三相变压器容量如何选择?
三相变压器容量如何选择?
如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,
再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者
应该如何计算才能更准确一些!
发布于
2010-06-11 15:54:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
my0228
楼主指的是所有的单相负荷加起来,不是指其中一相最大值,所以应该让楼主把其中一相最大值统计出来才可以计算
2010-06-13 12:24:13
来自 PC
评论
举报
dgbyls
用1000KVA,
800
2010-06-11 19:55:11
来自 PC
评论
举报