1053平方米地下商场要排烟系统吗?
1053平方米地下商场要排烟系统吗?
各位高手,我这里有1053平方米地下商场,层高4.5米,长46.8米,宽22.5米,入口通道宽3米,靠近一角,这样的条件是否符合消防要求?需要设置排烟吗?在消防上还有什么要求吗?谢谢!
发布于
2005-09-18 09:24:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hhbox
地下商场人流多,疏散困难,而且存在地下水位的渗湿问题。必须设置平时通风和火灾时排烟系统。可以合用。而且还必须考虑机械补风。
2005-09-19 09:15:19
来自 PC
评论
举报
张三
有必要设置排烟系统!
2005-09-18 18:28:18