在一个洁净房间内,有需要设百级层流保护的工作台,但是由于产尘或产湿量太大,所以需要排风,并且是全排,那排风会不会影响百级层流保护的工作台区域的洁净度呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ruru710
    ruru710 沙发
    工作台上达到百级怎么会不行呢?周围就是洁净区,从洁净区吸风进入工作台区域的自循环系统,回风完全扔掉(排掉),不就是全排?只要让设备厂家制造这样的工作台就可以了。我们公司做工作台来着,技术上完全可行。
    2005-09-23 10:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • randal19_54
    randal19_54 板凳
    象青霉素车间分装间生产线需要百级层流保护,同时由于产尘需要排风,并且还需要控制湿度,甲方想要单独为分装间设一个空调系统,这就相当于设立了一个直流式的除尘系统。我按室内温度为20度,相对湿度35%计算,新风预冷大约需要152kW,然后再经过除湿处理可以达到室内所要求的温湿度,虽然很耗能,但是还有别的好办法能解决这个问题吗?
    2005-09-22 18:47:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

青霉素车间排风问题

青霉素车间的排风是不是全部需要经过高效过滤,然后外面的灭活应该怎么处理呢?