土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 天面的正压风机外壳接地和接避雷带有何优缺点?

天面的正压风机外壳接地和接避雷带有何优缺点?

发布于:2005-09-18 02:01:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我大楼天面的正压风机外壳己与低压供电系统的4×40扁钦PE线连接,但防雷公司将风机外壳与天面避雷带也连接上,不知这样做有何优缺点?请指教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xyr9898
    xyr9898 沙发
    优点中雷击中风机时可以通过防雷装置引下线分流。整个建筑物等电位。
    缺点是雷击中防雷装置时,风机PE线也会分流,使PE线电位升高。如果PE线是和电源线是近距离平行走线,电源线会感应雷电流。



    支持。
    2005-12-05 11:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • 闪电喵哥
    闪电喵哥 板凳
    屋面凸出的非金属物体才需要加避雷针、接闪器保护,审图的不内行了。
    2005-12-04 13:23:04

    回复 举报
    赞同0