在用定时器时!假设我的定时器 TO K50 是通电后五秒导通!用TO的动断触点做TO K50在到五秒后动作时同时断开!让TO K50做 通5秒--动作同时断开——通五秒 作循环闪耀信号灯!但是它有时亮有时不亮!有时连触点动做也没有!
那位老大解疑!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!

全部回答(6 )

  • wdw863
    可以用上升沿指令和置位指令完成
    2009-03-06 11:36:06 来自 PC 评论 举报
  • ihf
    ihf


    程序有点问题,时间继电器触点使用不当,T1时间没到时M1吸合,当时间到时,T1的常闭点断开,M1释放,T1线圈同时失电,所以T1的常闭点又立即闭合,M1也马上吸合,T1的常闭点从断开到吸合仅一瞬间的功夫,所以你有时连触点动作都看不到.
    2005-09-20 10:44:20 来自 PC 评论 举报