电气工程
\
工业自动化
\
请问在三菱的PLC机定时器问题!
请问在三菱的PLC机定时器问题!
在用定时器时!假设我的定时器 TO K50 是通电后五秒导通!用TO的动断触点做TO K50在到五秒后动作时同时断开!让TO K50做 通5秒--动作同时断开——通五秒 作循环闪耀信号灯!但是它有时亮有时不亮!有时连触点动做也没有!
那位老大解疑!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!
发布于
2005-09-17 20:27:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wdw863
可以用上升沿指令和置位指令完成
2009-03-06 11:36:06
来自 PC
评论
举报
ihf
程序有点问题,时间继电器触点使用不当,T1时间没到时M1吸合,当时间到时,T1的常闭点断开,M1释放,T1线圈同时失电,所以T1的常闭点又立即闭合,M1也马上吸合,T1的常闭点从断开到吸合仅一瞬间的功夫,所以你有时连触点动作都看不到.
2005-09-20 10:44:20
来自 PC
评论
举报