我们施工现场从箱变出来每一级设置了漏电断路器,并且按级别设置,例如箱变里的开关漏电电流动作时间1.9s,动作电流1000ma,下一级为0.2S
,500ma。但是一旦施工现场漏电时,总是箱变里的开关跳闸,是不是可能箱变一下级别的漏电电流汇总到箱变的开关上而大于1000ma了,但下面每一级电流又没大于500ma,因此下一级的不跳,而跳上级。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    两种可能,一是楼主已经说的漏电电流大(包括线接错),二是箱变的漏电开关时限做不到1.9S。
    2010-06-11 11:57:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器接线问题

一个配电箱内的总开关是4级的,这个电箱有4个回路,这几个回路的断路器是3级的,每个回路的电缆还都是5芯的,请问怎么接线啊,我接线这不是很清楚,不知道怎么接,望大家指点一下