土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警模块控制电源切断问题

火灾自动报警模块控制电源切断问题

发布于:2010-06-11 10:30:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:在用模块8301(海湾产品)做强切的时候,联动公式编程是一种探测器报警切断(感烟或感温)还是两种(感烟和感温)同时报警情况下切断。

在楼上一般不设感温,所以一般就编成一种了,影响不是很大,现在主要是机房气体灭火系统,做两种可能有隐患,做一种总断电UPS供电必然有限,在说误报就切断了影响也不好,请高手赐教合情合理解决方案,或有一种想法直接就是错误的,请明示。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • congjiwen
    congjiwen 沙发
    2点应该是比较科学的
    2010-06-19 22:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • klam0914
    klam0914 板凳
    谢谢楼上
    2010-06-17 08:20:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多