水泵并联运行计算

发布于:2010-06-11 10:13:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
以前有资料,关于水泵并联后流量损失问题:
水泵台数 流量 增加流量 与单台水泵运行相比减少
1 100 / /
2 190 90 5%
3 251 61 16%
4 284 33 29%
5 300 16 40%

目前的方案,冰水主机需要25~30台左右(每台2000~3000US RT),每一台冰水主机都需要配置相应冷却、冷冻水泵。按照上面表格,
水泵就很难设计。

我有咨询设计师,他说不用考虑这个问题。我觉得不妥。

[ 本帖最后由 touareg 于 2010-6-11 10:15 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • s877457301
    s877457301 沙发
    水泵选型存在问题,并联机组太多,同时开起的话,水泵出口憋压,造成出水不足,应该根据冷水机铭牌上冷水量选择水泵参数
    2011-11-04 12:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • qipinang
    qipinang 板凳
    通常问题不大的原因在于:因为大多数系统,设计师在选水泵时都会将水流量及扬程等稍微选大一点,所以呢,用起来往往都问题不大,但可以肯定的是,水泵,风机等并联时,流量损失是肯定有的。
    2010-06-28 23:15:28

    回复 举报
    赞同0