土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 3MW的低压变压器和低压母线如何选择?
一台3MW的发电机其额定容量是3750KVA,10/0.4KV的变压器好像最大容量只有2500的,我是否应该选两台2000KVA的变压器并联?
另外母线应该怎么选?母线的载流量如何计算?我没有查到这方面资料,请高手赐教.谢谢!

全部回答(10 )

  • xiaochi511
    建议短路阻抗应大于8%,否则你的短路电流就很大,而且两台变压器并联运行。
    2011-09-01 20:51:01 来自 PC 评论 举报
  • niswewei

    支持
    2011-08-31 23:04:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10