一台3MW的发电机其额定容量是3750KVA,10/0.4KV的变压器好像最大容量只有2500的,我是否应该选两台2000KVA的变压器并联?
另外母线应该怎么选?母线的载流量如何计算?我没有查到这方面资料,请高手赐教.谢谢!

全部回答(10 )

  • xiaochi511
    建议短路阻抗应大于8%,否则你的短路电流就很大,而且两台变压器并联运行。
    2011-09-01 20:51:01 来自 PC 评论 举报
  • niswewei

    支持
    2011-08-31 23:04:31 来自 PC 评论 举报