土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 急!!当岩土热响应试验结果出来后,如何进行地埋管长度设计
岩山热响应试验结果已出,每延米换热量46W,单U,规范要求用软件进行动态负荷计算,现在没有这样的软件,该如何计算地埋管的设计呢??

全部回答(4 )

  • chloe1987
    麻烦楼上那个详细的讲讲,期待
    2010-10-18 08:54:18 来自 PC 评论 举报
  • zhanghaiming1688
    "每延米换热量46W"是在特定工况下的换热量,不能直接采用,你还是应该根据岩土综合导热系数及岩土层原始温度进行模拟计算.
    2010-10-15 16:42:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10