水系统运行压力问题

发布于:2010-06-11 07:34:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个空调水系统,楼层高40米(八层)水泵出水口压力为0.6MPa,进水口压力0.4MPa。经过机组的蒸发器以后到分水缸的压力变成了0.45MPa,系统静压是0.4MPa,末端系统运行压力差只有0.05MPa。阀门调结没有效果。现在的问题是原来设计的0.28MPa的补水泵不能满足补水的要求。在水泵开启的状态下也不能满足。求大虾们赐教解决的办法和问题的症结。

全部回复(169 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发

    那他原先的补水泵的扬程可真的要不够了。
    2010-07-01 00:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳

    用补水泵从自来水管取水(市政压力),加本身的扬程后,只要能达到高位水箱就可以了。
    水箱里用电浮球取得水位信号,控制补水泵启停。(高水位信号控制停泵,低水位信号控制起泵)
    系统的定压和膨胀依旧通过高位膨胀水箱实现。