发布于:2005-09-17 07:17:17
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
转自:中国防雷信息网
低压配电系统(10/350μs)电涌保护器集中测试结果
公 告
为了解在我国市场上销售的低压配电系统电涌保护器(10/350μs)的性能质量情况,我办于6~8月对自愿参加的14家企业的19种规格型号产品组织了集中测试,测试依据为国家标准GB18802.1-2002、气象行业标准QX10.1-2002和企业标准,并参照国际电工委员会标准IEC61643-1-2002的有关规定。经北京雷电防护装置测试中心测试,现将测试结果公告如下:
低压配电系统(10/350μs)电涌保护器集中测试结果
序号
送检企业名称
生产企业名称
产品规格型号
测试项目
标识和标志试验
冲击前后
绝缘电阻值
(判定值:≥5MΩ)
平均限制电压
(L-PE)
冲击试验
(通过电荷量Q和比能量W/R)
保护水平
Up(L-PE)
1
北京爱劳高科技有限公司
北京爱劳高科技有限公司
DSOP-Ⅱ
合格
冲击前:110GΩ
冲击后:60 GΩ
合格
实测值:1.3kV
判定值:≤1.8kV
合格
冲击电流(Ipeak):
111.24kA
实测值:Q=49.47As ; W/R=2751.52kJ/Ω
判定值:
Q>55.6As -20% ;W/R>3093.6kJ/Ω-35%
合格
Up≤1.5kV
合格
2
北京北奥信科贸有限公司
(德国)LEUTRON
PowerPro-
BC-Tr/25 kA
合格
冲击前:130GΩ
冲击后:100GΩ
合格
实测值:1.9kV
判定值:≤2.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
24.67kA
实测值:Q=14.81As ; W/R=182.71kJ/Ω
判定值:
Q>12.3As -20% ;W/R>152.2kJ/Ω-35%
合格
Up≤2.0kV
合格
3
中达电通股份有限公司
台湾台达电子工业股份有限公司
MDLS-35
合格
冲击前:55 GΩ
冲击后:15 GΩ
合格
实测值:2.0kV
判定值:≤2.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
33.47kA
实测值:Q=18.26As ; W/R=305.50kJ/Ω
判定值:
Q>16.7As -20% ;W/R>280.1kJ/Ω-35%
合格
Up≤2.0kV
合格
4
穆勒电气(上海)有限公司
(德国)MOELLER
SPB-25/440
合格
冲击前:∞
冲击后:120GΩ
合格
实测值:3.5kV
判定值:≤4.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
24.61kA
实测值:Q=13.76As ; W/R=169.37kJ/Ω
判定值:
Q>12.3As -20% ;W/R>151.4kJ/Ω-35%
合格
Up≤4.0kV
合格
SPI-35/440
合格
冲击前:130GΩ
冲击后:100GΩ
合格
实测值:1.5kV
判定值:≤1.5kV
合格
冲击电流(Ipeak):
36.54kA
实测值:Q=17.40As ; W/R=337.38kJ/Ω
判定值:
Q>18.3As -20% ;W/R>333.8kJ/Ω-35%
合格
Up≤1.5kV
合格
SPI-100/NPE
合格
冲击前:110GΩ
冲击后:60 GΩ
合格
(N-PE)
实测值:1.0kV
判定值:≤1.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
107.74kA
实测值:Q=72.76As ; W/R=3919.33kJ/Ω
判定值:
Q>53.9As -20% ;W/R>2901.9kJ/Ω-35%
合格
(N-PE)
Up≤1.0 kV
合格
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板浙江省气象局文件
浙气发〔2002〕167号
--------------------------------------------------------------------------------
关于转发省物价核定雷电浪涌检测服务收费标准的通知
各市气象局、省防雷中心:
现将省物价局《关于核定雷电浪涌检测服务收费标准的批复》(浙价服〔2002〕343号)转发给你们。雷电浪涌检测是雷电防护领域新开展的服务项目,望各单位积极组织开展此项服务,并严格执行物价部门核定的收费标准。
浙江省气象局
二○○二年十一月五日
--------------------------------------------------------------------------------
浙江省物价局文件
浙价服〔2002〕343号
--------------------------------------------------------------------------------
关于核定雷电浪涌检测服务收费标准的批复
省气象局:
你局《关于要求核定雷电浪涌检测收费的函》(浙气函〔2002〕52号)收悉,经研究,现对你局雷电浪涌检测收费批复如下:
一、雷电浪涌检测服务系指雷电浪涌测试仪对电涌保护器的限制电压的测试,确保电涌保护器的运行性能。气象防雷减灾管理部门受用户委托,开展雷电浪涌检测服务可收取雷电浪涌检测费,检测费标准为:按三级电源保护,一级(电流容量60KA及以上,保护模块5块)220元/次;二级(电流容量20KA及以上,保护模块3-4块)170元/次;三级(电流容量20KA及以上,保护模块2块及以下)120元/次。
二、雷电浪涌检测服务收费属服务性收费,服务单位收费应严格执行国家明码标价规定。
三、上述规定自二○○二年十一月十五日起执行。
浙江省物价局
二○○二年十月十七日
回复 举报
5
南通信达电器有限公司
南通信达电器有限公司
AG40(TDX) DG275-I15
合格
冲击前:140GΩ
冲击后:80 GΩ
合格
实测值:1.5kV
判定值:≤2.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
15.15kA
实测值:Q=7.74As ; W/R=60.93kJ/Ω
判定值:
Q>7.6As -20% ;W/R>57.4kJ/Ω-35%
合格
Up≤2.0kV
合格
AG40(TDX) DG275-I25
合格
冲击前:130GΩ
冲击后:100GΩ
合格
实测值:1.6kV
判定值:≤2.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
27.40kA
实测值:Q=15.23As ; W/R=208.66kJ/Ω
判定值:
Q>13.7As -20% ;W/R>187.7kJ/Ω-35%
合格
Up≤2.0kV
合格
AG40(TDX) DG275-I60
合格
冲击前:∞
冲击后:120GΩ
合格
实测值:1.7kV
判定值:≤2.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
62.70kA
实测值:Q=40.71As ; W/R=1276.26kJ/Ω
判定值:
Q>31.4As -20% ;W/R>982.8kJ/Ω-35%
合格
Up≤2.0kV
合格
AG40(TDX) DG275-I100
合格
冲击前:∞
冲击后:80 GΩ
合格
实测值:1.8kV
判定值:≤2.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
109.11kA
实测值:Q=66.10As ; W/R=3606.36kJ/Ω
判定值:
Q>54.6As -20% ;W/R>2976.2kJ/Ω-35%
合格
Up≤2.0kV
合格
6
南京菲尼克斯电气有限公司
(德国)
PHOENIX CONTACT
FLT 35/3+1
合格
冲击前:∞
冲击后:118GΩ
合格
实测值:3.8kV
判定值:≤4.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
34.63kA
实测值:Q=20.44As ; W/R=353.95kJ/Ω
判定值:
Q>17.3As -20% ;W/R>299.8kJ/Ω-35%
合格
Up≤4.0kV
合格
7
浙江神龙电器有限公司
浙江神龙电器有限公司
BY2-60/4.0
合格
冲击前:85 GΩ
冲击后:12 GΩ
合格
实测值:3.3kV
判定值:≤4.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
62.34kA
实测值:Q=40.54As ; W/R=1263.59kJ/Ω
判定值:
Q>31.2As -20% ;W/R>971.6kJ/Ω-35%
合格
Up≤4.0kV
合格
8
浙江乐清市泰科电子有限公司
浙江乐清市泰科电子有限公司
TY3-B
合格
冲击前:∞
冲击后:∞
合格
实测值:1.3kV
判定值:≤1.7kV
合格
冲击电流(Ipeak):
34.60kA
实测值:Q=22.89As ; W/R=396.57kJ/Ω
判定值:
Q>17.3As -20% ;W/R>299.3kJ/Ω-35%
合格
Up≤1.5kV
合格
9
广州雷迅电子有限公司
广州雷迅电子有限公司
ASafe-50
合格
冲击前:∞
冲击后:9GΩ
合格
实测值:2.0kV
判定值:≤2.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
52.34kA
实测值:Q=23.89As ; W/R=625.38kJ/Ω
判定值:
Q>26.2As -20% ;W/R>684.9kJ/Ω-35%
合格
Up≤2.0kV
合格
10
深圳科汇源电气有限公司
(德国)OBO
MC50-B
合格
冲击前:130GΩ
冲击后:100GΩ
合格
实测值:1.6kV
判定值:≤2.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
50.31kA
实测值:Q=24.34As ; W/R=612.34kJ/Ω
判定值:
Q>25.2As -20% ;W/R>632.8kJ/Ω-35%
合格
Up≤2.0kV
合格
11
深圳恒毅兴实业有限公司
(德国)SIEMENS
5SD7050
合格
冲击前:∞
冲击后:∞
合格
实测值:2.9kV
判定值:≤3.5kV
合格
冲击电流(Ipeak):
76.57kA
实测值:Q=48.21As ; W/R=1845.58kJ/Ω
判定值:
Q>38.3As -20%;W/R>1465.7kJ/Ω-35%
合格
Up≤3.0 kV
合格
12
德利和电子仪器设备(深圳)有限公司
(德国)DEHN
DEHNvap
CSP100
合格
冲击前:∞
冲击后:∞
合格
实测值:2.0kV
判定值:≤3.0kV
合格
冲击电流(Ipeak):
27.97kA
实测值:Q=25.14As ; W/R=351.65kJ/Ω
判定
回复 举报