在有一级和三级负荷的低呀系统设计中,低压配电系统图只画出双电源和母线联络开关和各出线回路就可以了吗?各位大侠是如何做的啊,请赐教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳与开断电流有异曲同工之妙。
三相电路中:
S Nbr = 1.732 × U N × I Nbr
【注】S Nbr - 开关的额定断流容量 (即遮断容量),MVA
U N - 开关设备额定电压,kV
I Nbr - 开关设备额定开断电流,kA(额定电压下,开关能够可靠切断的最大电流,用触头分离瞬间短路电流周期分量有效值表示)
回复 举报