土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂泄漏和膨胀阀开度小对制冷系统的影响有何不同

制冷剂泄漏和膨胀阀开度小对制冷系统的影响有何不同

发布于:2005-09-16 17:48:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位,我做实验模拟了这两个故障,可是发现蒸发温度,冷凝温度以及吸排气压力变化都差不多,按理说这两个故障是有区别的,哪位知道是什么原因吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    制冷剂泄漏:从表象上看应该是制冷效果降低了,长时间运行,低压压力低了,吸气温度会高,压缩机会报警。根据不同机组可以根据压缩机表面的温度判断。
    膨胀阀开度小了,根据不同机组可能出现压缩机或吸气管结霜,吸气压力也可能出现低压报警。
    2007-05-29 17:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • jia_yue_lin
    jia_yue_lin 板凳
    我认为有漏点短时间会加大制冷效果,时间一长制冷效果会降低,严重的话会导致超车。而开度小只是制冷效果湖差一点,不会引起事故的。正如上面仁兄说的:系统冷媒少了 吸气压力会偏低 吸气温度会升高
    排气温度同样会升高 过热度会上升 系统会觉得低压区的冷媒偏少 膨胀阀开启度增加 从而降低过热度。
    2007-05-28 17:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多