土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统要设流量计吗
我公司在建一工程,只有地下室负一\负二层及二层办公及文化活动用房设自动喷淋,总面积约3000平方,施工图中水泵房喷淋泵出口湿式报警阀后主管上画了一个流量计,请问自动喷淋系统要加流量计吗?我从没看到过阿.那种DN150流量计是怎么样的?

全部回答(4 )

  • nblys
    规范白痴
    2010-06-21 00:38:21 来自 PC 评论 举报
  • lugangsijia_9
    喷规 P13

    4 在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。

    条说 P49
    2010-06-14 01:42:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10