自动喷淋系统要设流量计吗
自动喷淋系统要设流量计吗
我公司在建一工程,只有地下室负一\负二层及二层办公及文化活动用房设自动喷淋,总面积约3000平方,施工图中水泵房喷淋泵出口湿式报警阀后主管上画了一个流量计,请问自动喷淋系统要加流量计吗?我从没看到过阿.那种DN150流量计是怎么样的?
发布于
2010-06-10 23:20:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
nblys
规范白痴
2010-06-21 00:38:21
来自 PC
评论
举报
lugangsijia_9
喷规 P13
4 在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。
条说 P49