土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 共用接地的接地电阻如何定?
共用接地的接地电阻如何定?
很多设计院一提到共用接地,就要求不大于1Ω。前几天接到一图,350平方米的办公楼,1-3破台微机,无基础钢筋,只有3个垂直接地的环型地网,也要求接地电阻不大于1Ω。
大家说一说,是不是很无理。

全部回答(13 )

  • t20088
    总得来说,在满足规程规定的前提下,还是小点好.
    2005-12-27 18:53:27 来自 PC 评论 举报
  • eldderboy
    我接到的设计要求0.46欧姆呢
    2005-12-23 15:59:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10