土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾系统接屋顶消防水箱么?

水喷雾系统接屋顶消防水箱么?

发布于:2005-09-16 15:44:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • churlse
    churlse 沙发
    单独设泵,屋顶水箱做稳压
    2009-08-18 11:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • haonan2005
    haonan2005 板凳
    水喷雾系统应该设屋顶水箱,在消防水泵启动前雨淋阀前的管道内的水靠水箱稳压和供水,只有这样才谈得上火灾后打开雨淋阀上的电磁阀开启雨淋阀进行灭火。如果水泵启动前管道内没压力,那岂不是等很长时间水喷雾才起作用,到时已经晚了。
    2006-07-22 13:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海设计朋友请注意一个有趣的消防问题,欢迎参加讨论

上海地方标准:住宅的高位消防水箱只要能保证消火栓管网内有水就行了,对紧低水压无要求,理由是20秒内水泵就可启动,水泵供水可靠就有保证,同时设备维护保养上海有规定. 觉得很有道理. 同时:上海的地方规定也明确了高位水箱的有效容积,分为6,12,18三个档次,但是如果依据以上的理由的话,水箱容积没有必要按10分钟水量计算呀,最多20秒就得了.因为20秒就能启泵呀.这两点不是不一致吗? 再说了,如果水箱压力达不到,再大的水箱也没用呀.因此强列建议两者统一,缩小消防水箱容积规定.各位有路子的多向上面反映反映.欢迎讨论.

回帖成功

经验值 +10