水喷雾系统接屋顶消防水箱么?

发布于:2005-09-16 15:44:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • churlse
    churlse 沙发
    单独设泵,屋顶水箱做稳压
    2009-08-18 11:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • haonan2005
    haonan2005 板凳
    水喷雾系统应该设屋顶水箱,在消防水泵启动前雨淋阀前的管道内的水靠水箱稳压和供水,只有这样才谈得上火灾后打开雨淋阀上的电磁阀开启雨淋阀进行灭火。如果水泵启动前管道内没压力,那岂不是等很长时间水喷雾才起作用,到时已经晚了。
    2006-07-22 13:36:22

    回复 举报
    赞同0