土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教:这样定消防给水量是否正确?

请教:这样定消防给水量是否正确?

发布于:2005-09-16 15:41:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请教:这样定消防给水量是否正确?
现有一十三层的办公楼,层高为3.5米,设两根消防立管,选消防栓口径为65mm,水枪喷嘴为19mm,水带长为25米,选水柱长为10米。
根据公式计算的十三层水枪出水量为5L/S,十二层出水量为5.45L/S。
根据规范每根竖管的最小用水量为10L/S,所以总用水量为2×(5+5.45)=20.9L/S,但规范室内用水量为20L/S,请问各位前辈用水量按20.9L/S定还是按20L/S定,尤其是设消防水池的时候按多少定?当遇到室内用水量为30L/S,每根竖管的最小用水量为15L/S的情况或是其他情况又怎么定,请问有没有什么方法?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • quguiping
    quguiping 沙发
    19楼的稳压泵是干什么用的
    2006-08-23 19:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • tanyoucai2002
    tanyoucai2002 板凳

    谢谢各位前辈和水友的指点
    2006-08-23 16:53:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

项目管理25-(三全控制管理)

三全控制管理中的“三全”是指( )质量控制。A.全面;B.全过程;C.全员参与;D.全部。 标准答案:A, B, C 解  析:三全管理是来自于全面质量管理TQC的思想,同时包融在质量体系标准(GB/T19000一ISO 9000)中,它指生产企业的质量管理应该是全面、全过程和全员参与的!

回帖成功

经验值 +10