土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在变压器并相出现的问题,求教高手

在变压器并相出现的问题,求教高手

发布于:2010-06-10 21:41:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在变压器并相出现的问题,求教高手
在一次变压器并相过程中,1台变压器是10000KVA,35KV/6300V的YND11组。1台变压器是7000KVA,35KV/6300V,YD11组的。在6300V侧并相。用的是6KV/100V单相电压互感器,A B C
A 0 180 180
B 180 0 180
C 180 180 0
按说测得2相电压是110左右,为什么会怎么高呢? 求教高手 ,谢谢

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    两台变压器的低压侧A、B、C三相不一致。一台的A、B、C与另一台的B、C、A相关了。

    [ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-7-7 10:16 编辑 ]
    2010-07-07 10:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • hjy630031
    hjy630031 板凳
    感觉是PT线接错了。
    现在是个什么情况呢?
    2010-07-06 23:18:06

    回复 举报
    赞同0