土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙抹灰空鼓、开裂的预防措施有哪些?

外墙抹灰空鼓、开裂的预防措施有哪些?

发布于:2005-09-16 15:33:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1)墙体与混凝土交接处应严格按图纸和规范要求预埋拉结钢筋,发现遗漏拉结钢筋时应
与设计部门研究加强措施。
(2)混凝土表面的油污、油漆、隔离剂等,均应在抹灰前清除干净。在光滑的混凝土表面

灰时,其表现应用介面处理剂或凿毛处理,当抹水泥砂浆时,应用斩錾密斩。当抹黄砂石灰
砂浆时,可星点斩毛,即斩痕间距30mm左右,痕深3-5mm。对凹凸不平处应事先剔平或用1:
3水泥砂浆分皮补平,当抹灰厚度大于40mm时,应采取技术措施在抹灰层中间加钢板网或钢
丝网加射钉绷紧,钢筋网片必须放在超厚的抹灰层中间。
(3)抹灰前墙面应浇水,在常温下一般隔夜进行浇水二遍即可,对气候和操作环境变化大
的,应根据实际酌情掌握。
(4)水泥、砂、石灰、外加剂等原材料应符合质量要求。严禁使用强度及安定性不合格的
水泥、细砂和特细砂以及受冻过的石灰膏。
(5)严格控制砂浆配比。抹灰砂浆必须具有良好的和易性和保水性能,水泥砂浆保水性能
差时,可掺入石灰膏,粉煤灰或塑化剂等调整好配比,以改善其保水性。常用抹灰砂浆坍落
度应控制如下:
底层抹灰砂浆为10-12cm;
中层抹灰砂浆为7-8cm;
面层抹灰砂浆为10cm;
抹灰砂浆必须与基层粘结牢固,必要时可在砂浆中掺入环保型(按说明使用)胶结材料,以
提高抹灰砂浆的粘结强度。
(6)当抹灰基层不平整时,中间抹灰应分层抹平,每层抹灰厚度应控制7-10mm。水泥砂浆
、混合浆应待前一层抹灰凝固后,再抹后一层,一般宜隔夜进行,石灰砂浆应待前一层发白
后,再抹后一层。若几层连续涂抹。因湿砂浆粘在一起,起不到分层作用,造成砂浆收缩率
过大而产生空鼓,裂缝。
(7)水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或混合砂浆上。
(8)预防女儿墙根部裂缝以及楼两端的顶层两间外纵墙裂缝的出现,应在开工前会审图纸
时研究如何加强砌体构造措施。
(9)预防双阳台分隔处的栏板竖向裂缝可采取留两条竖向分隔条,缝内嵌填耐候胶。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.83 万条内容 · 1586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外墙抹灰空鼓、开裂的原因有哪些?

(1)隔墙或填充墙体与混凝土交接处未按图纸和规范要求加拉结钢筋,沿交接处出现裂缝,以及本书2-6砌体结构裂缝的原因导致抹灰开裂。(2)基层处理不当或未清理干净。(3)基层浇水不足,抹灰砂浆脱水,影响粘结力。(4)未按操作规程分遍抹灰,为图快“一气呵成”,造成每遍灰的收缩变形集中到面层,加大了几倍的变形量。(5)原材料质量不好。(6)砂浆配制不好,使用不当。(7)水泥砂浆抹在石灰砂浆或混合砂浆上。

回帖成功

经验值 +10